Тут ситуация неоднозначная. Объясняю.
Обычный PPR (PN20) расширяется при нагреве — на 1 метре трубы при +60°C удлинение около 1.5 см. Если труба зажата (заштукатурена в стене или прижата клипсами) — она будет рваться/трещать в местах защемления.
Армированный (PPR-AL-PPR или PPR-стекловолокно) расширяется в 5-7 раз меньше — 0.2-0.3 см на метр. Поэтому его можно безопасно прятать в стену.
Итог: для скрытой разводки горячей воды — армирование ОБЯЗАТЕЛЬНО. Для открытой разводки (видимые трубы) — обычный PPR пойдёт.